45千瓦380V需要多少平方的电缆

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-03-18
45千瓦380V需要多少平方的电缆
 45干瓦380V可选择25mm²的铜芯聚乙烯绝缘电缆或者35mm²的铝芯聚乙烯绝缘电缆合适。计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=45000/380/1.732/0.85≈80.4A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:80.4×(1+20%)≈96.5A;在不考虑供电距离的情况下,选择25mm²的铜芯聚乙烯绝缘电缆或者35mm²的铝芯聚乙烯绝缘电缆合适,即:YJV-4×25+1×16或YJLV-4×35+1×16,,它们的安全载流量分别是115A和110A。选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=80.4×1.2≈96.5A,选择Ir=100A塑壳式空气断路器合适,如:NM1-125/3300 Ir=100A。
已赞过
你对这个回答的评价是?
评论 收起
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消