混凝土试块在什么情况下做标准养护,在什么条件下做同条件养护

1个回答
展开全部
摘要 您好朋友,据老师了解,混凝土试块的养护条件分为标准养护和同条件养护两种:1. 标准养护:是指混凝土试块在固定的温度和湿度条件下养护,温度为(20±2)°C,相对湿度不小于95%。这种条件下养护的试块力学指标和耐久性指标可作为混凝土的设计参考指标。标准养护条件适用于:(1) 工程质量检测中的混凝土试块;(2) 研究院校用于教学和科研的混凝土试块;(3) 预制混凝土生产厂家出厂检验用的混凝土试块。2. 同条件养护:是指混凝土试块在工程可能遇到的温度和湿度范围内养护。这种养护条件可以更加真实地模拟混凝土工程中的实际环境,试块的强度和耐久性指标才能真正作为工程结构设计和耐久性分析的依据。同条件养护适用于:(1) 大型水利水电工程和核电站工程的混凝土试块;(2) 位于严寒地区和酷热地区的建筑工程和桥梁工程的混凝土试块。
咨询记录 · 回答于2023-04-19
混凝土试块在什么情况下做标准养护,在什么条件下做同条件养护
混凝土什么时候要求做同条件,什么时候要求做标养
您好朋友,据老师了解,混凝土试块的养护条件分为标准养护和同条件养护两种:1. 标准养护:是指混凝土试块在固定的温度和湿度条件下养护,温度为(20±2)°C,相对湿度不小于95%。那管道的平基不需要做同条件试块吧
管道的平基指的是管道的基础,通常是指管道支架的基础。在设计管道的平基时,需要根据现场实际情况,进行地质勘探和土壤力学分析,以确定管道平基的承载力和稳定性。通常情况下,设计管道平基时需要进行同条件试块。同条件试块是指在与管道平基相同地质条件下,进行模拟试验,以确定土壤的力学特性和承载能力。同条件试块可以提供更准确、可靠的土壤力学参数,有助于设计出更合理、安全的管道平基结构。
那就是一组标养一组同条件被
同条件是多少天,标养28天我知道
一组标养和一组同条件被试通常是指混凝土强度试验中的两组试件。一组标养试件是指混凝土浇筑后标准养护28天(通常是在恒定温度和湿度条件下进行),然后进行强度测试的试件。一组同条件被试是在相同的养护条件下制备的试件,但其养护时间不同于28天。一般来说,混凝土强度测试的标准养护时间为28天,因为28天是混凝土达到强度稳定的时间。但是,如果需要缩短养护时间,可以采用加速养护方法,例如高温养护和蒸汽养护等,以缩短养护时间并满足特定的试验需求。对于同条件被试的养护时间,可以根据具体试验需求进行设置。一般来说,同条件被试的养护时间应该比标养试件的养护时间短,例如7天、14天或21天等,以便在更短的时间内获取试验数据。然而,需要注意的是,养护时间短的试件其强度值可能会偏低,因此需要根据具体情况进行评估和分析。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交