配电箱内防护门是否要做跨接线处理,前提是配电箱为双层防护门

1个回答
展开全部
摘要 亲,这是硬性规定,是为了保证安全的。《施工现场临时用电安全技术规范》8.1.3配电箱、开关箱的金属箱体、金属电气安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。配电箱门盖板与柜体之间做跨接线的原因是跨接线有漏电保护的作用。 接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的起传导电位的作用,正常时不通过电流。
咨询记录 · 回答于2022-11-19
配电箱内防护门是否要做跨接线处理,前提是配电箱为双层防护门
亲,这是硬性规定,是为了保证安全的。亲,配电箱门盖板与柜体接跨接线,这是规定,保证安全的。强制性规定,为了保证接地的连续性。因为合页、铰链等连接装置不能保证门盖板与柜体间的导通电阻小于100毫欧。 使用前要求:1、配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。2、配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专人负责。3、配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,并应做检查、维修工作记录。4、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电谭隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。