正反转电机需用什么样的交流接触器两个?
1个回答
关注
展开全部
您好,使用交流接触器控制电机正反转,可选用cjx2-1210一组常开辅助触点和一组常闭辅助触点的接触器,也可以加一个一组常开一组常闭的辅助触头。
咨询记录 · 回答于2022-06-18
正反转电机需用什么样的交流接触器两个?
您好,使用交流接触器控制电机正反转,可选用cjx2-1210一组常开辅助触点和一组常闭辅助触点的接触器,也可以加一个一组常开一组常闭的辅助触头。
抱歉我不太理解,可否详细说一下呢?
CJX2一1210交流接触器的额定电流是12A,有三组常开主触点,一组常开辅助触点,由于只有常开辅助触点,没有常闭辅助触点,实现控制电机正反转时需要两个交流接触器,容易使三相形成短路,因此在使用时在接触器上增加一组常闭触点,常开触点并接于启动按扭的两端用于自保,常闭点串接在控制回路里用于互锁。
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是?