容量50KW应该配多少A有功电表,多少A无功电表,多大的电流互感器?
1个回答
关注
展开全部
# 50千瓦电机电流互感器选择
50千瓦的额定功率,其额定电流约为100A。为了确保电流互感器的准确性,可以选择150:5的电流互感器。
当50千瓦的电机在380V的电压下运行时,其电流将达到100A。为确保互感器的选择适当,应选择比实际电流大一倍的互感器,即150/5的互感器。同时,电表应选择1.5(6)A的三相表。
对于50千瓦电机的电路计量,其实并不需要使用互感器的电表。直接安装三相四线电能表作为电量计量设备即可。这款直接式的三相四线电能表的电流规格为3×30(100)安培。该只三相四线电能表能够承受的最大工作电流为100安培,每相火线能够承受的最大工作负荷为22千瓦,三相合计为66千瓦,完全可以满足50千瓦的电动机使用。
咨询记录 · 回答于2024-01-16
容量50KW应该配多少A有功电表,多少A无功电表,多大的电流互感器?
您好,我们已经收到你的问题,正在快马加鞭的为你准备答案,五分钟内将会回复你!请稍等片刻! ^-^~
# 你好
50千瓦额定电流约100a,可以选择150:5的电流互感器。
在选择电流互感器时,需要根据额定电流进行选择。如果选择太大,则计量不准确;如果选择太小,则容易烧坏电流互感器。电流互感器计量的最准确范围是60~70%。因此,电流互感器的选择一般按额定电流的1.3~1.5倍来选择。
电表可以选择基本量程为3×1.5(6A)的三相四线制交流有功电能表。3×1.5表示在0-1.5A的情况下,满足国家标准对误差的要求,(6)表示可以用于4倍的基本量程的条件下,即可以用于3×6A的场合。
厂里三个机子50千瓦,用多大电表多大互感器
# 50千瓦电机电路计量
- 50千瓦电机,额定电流约100A,可以选择150:5的电流互感器。
- 50千瓦电机,380V供电,电流为100A。互感器应选择大一级的,即150/5的互感器,电表选择1.5(6)A的3相表。
# 直接式三相四线电能表
- 50千瓦电机电路计量,不需要互感器的电表,安装直接式的三相四线电能表即可。
- 该款直接式的三相四线电能表的电流规格为3×30(100)安培。
- 该只三相四线电能表能够承受的最大工作电流为100安培,每相火线能够承受的最大工作负荷为22千瓦,三相合计为66千瓦,完全可以满足50千瓦的电动机使用。