高压电工倒闸操作票怎么写
1个回答
关注

展开全部
您好,亲,根据您所描述的情况:
一、填写操作票的要求
1. 停电的操作要求
* 1. 先停低压,后停高压;先停负荷后停电源;先拉断器,后拉隔离开关(或刀开关)。
* 2. 先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关。
* 3. 拉合隔离开关或刀开关之前应查与其串联的断路器确实处于断开位置。
* 4. 先停出线开关后停主进开关。
* 5. 每操作一项应查确认已处于断开位置。
* 6. 33、44、55、39、49、59不操作。
* 7. 变压器解列之前查变压器的负荷分配情况,查运行的变压器有无过负荷。
* 8. 非调度用户:若两路10KV供电时,两路10KV电源不允许合环,倒闸时必须先停后送。调度用户:两路10KV电源可以合环,合环之前先解除过流保护跳闸压板,合环后恢复保护压板,并查合环电流。
* 9. 全站停电应用21、22。
* 10. 检修时:停电,验电,持标示牌。
* 11. 备用分热备用和冷备用:冷备用中,断路器、隔离开关(刀开关)都处于断开位置;热备用中,断路器处于断开位置,隔离开关(刀开关)处于合闸位置。
咨询记录 · 回答于2024-01-12
高压电工倒闸操作票怎么写
好的,谢谢!
您好,亲,根据您所描述的情况 一、填写操操作作票的要求
1. 停电的操作要求
1. 先停底压,后停高压;先停负荷后停电源;先拉断器,后拉隔离开关(或刀开关)。
2. 先拉负荷侧隔隔离开关,后拉电源侧隔离开关。
3. 拉合隔离开关或刀开关之前应查与其串联的断路器确处断开位置。
4. 先停出线开关后停主进开关。
5. 每操作一项应查确以处在断开位置。
6. 33、44、55、39、49、59不操作。
7. 变压器解列之前查变压器的负荷分配情况,查运行的变压器有无过负荷。
8. 非调度用户:若两路10KV供电时,两路10KV电源不允许合环,倒闸时必需先停后送。调度用户:两路10KV电源可以合环,合环之前先解除过流保护跳闸压板,合环后恢复保护压板,并查合环电流。
9. 全站停电应用21、22。
10. 检修时:停电,验电,持标示牌。
11. 备用分热备用和冷备用:冷备用籽路器、隔离开关(刀开关)都处入断开位置;热备用断路器处入断开位置,隔离开关(刀开关)处入合闸位置。
2. 送电操作要求:
1. 先电源,后送负荷;先送高压,后送低压;先合主进,后合出线;先合隔离开关,后断路器。
2. 操作完后,检查确以处在断开位置。
3. 合隔离开关(刀开关)之前,应查断路器确处在断开位置。
4. 先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关。
5. 电源必须PT二次电压应正常。
6. 变压器送电后,必须听声音正常,充电三分钟。
7. 变压器并列运行应满足并列运行条件,且分接开关在同一档位。
8. 设备检修后再投入运行前,应先拆除临时接地线和标示牌。
9. 当合401-2,402-2后应查变压器二次电压且正常。
10. 操作前应先填写操作票,并在模拟板上模拟操作,无误后方可实际操作;操作时应两人,穿绝缘期靴,戴绝缘手套,执行复诵制,应有预令和动令。