电流互感器铭牌100/5A,穿心2匝,但接线时穿心线只1匝,请问怎样计算电量?电流比是多少?
电流互感器铭牌:100/5A,穿心2匝 但接线时穿心线只1匝,请问怎样计算电量?电流比是多少? 答: 穿2匝为100/5互感器实际一次额定安匝为100×2=200安匝,所以实穿1匝时一次额定电流为200A,即200/5。实际用电量等于电表抄见电量乘以40。 正泰互感器100/5A穿心两匝电量计算: 100:5互感器穿一匝倍率计算是 100/5/1=20倍。 穿二匝倍率计算是 100/5/2=10倍。 电度表的用电度数*倍率=实际用电度数。