已经安装好的高压线路电线杆多少米地是属于电线杆的
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-07-27
已经安装好的高压线路电线杆多少米地是属于电线杆的
已经安装好的高压线路电线杆多少米地是属于电线杆的您好亲,高压电线杆高度供电线路之间的规定:通讯线与低压线之间不得小于1.5米;低压线之间不得小于0.6米;低压线与10KV高压线之间不得小于1.2米;10KV与10KV线路之间不得小于0.8米.10KV接户线对地距离不应小于4.0米;低压接户线对地距离不应小于2.5米.导线与树木的距离:1KV以下垂直距离1米,水平距离1米.10kv的垂直距离1.5米,水平距离2.0米.35KV的垂直距离3.0米.导线与建筑物的距离:1KV以下垂直距离2.5米,水平距离1.0米;10KV的垂直距离3.0米,水平距离1.5米;35KV的垂直距离4.0米,水平距离3.0米;导线与地面或水面的距离:1KV以下居民区6米,非居民区5米;不通航水面5米;10KV的居民区6.5米,非居民区5.5米,不通航水面5米;35KV的居民区7米,非居民区6米,不通航水面5.5米,希望可以帮到您哦。