在同等功率下三相220v的工作电流是三相380v电流多少倍

1个回答
展开全部
摘要 同样大小的负荷,220V对应的电流是380V对应电流的1.732倍(根号3),对应配线的空开的额定电流也是1.732倍。3P单冷空调功率约2.4kw,带附热的要3.4kw左右,220V对应额定电流保守估算为20A,380V约13A(详细数据需参看对应型号说明书)。如用220V系统则每台空调配S262-C25(2极,额定电流25A),380V用S263-C20(3极,额定电流20A),。总电源用微断就不够大了,要配S2S-160/R100,TM,3P(3极,额定电流100A,框架160A,带热磁脱扣),220V/380V配的总电源是一样的。
另:建议使用380V,负荷相对平均。需设置一配电箱。空调属于重载感性负荷,建议照比额定电流偏上一个等级选型。
咨询记录 · 回答于2022-05-10
在同等功率下三相220v的工作电流是三相380v电流多少倍
同样大小的负荷,220V对应的电流是380V对应电流的1.732倍(根号3),对应配线的空开的额定电流也是1.732倍。