西门子6ra70直流调速器报F004故障
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-11-28
西门子6ra70直流调速器报F004故障
亲,你好,很高兴为您解答西门子6ra70直流调速器报F004故障是造成这个故障代码的原因是 三相输入 交流电源电压异常。可以对照手册的提示查找原因。例如进线侧的熔断器是否正常, 如果能确定实际输入到6RA70的交流电源正常,则问题出在功率触发板或者CUDI板子了。在功率触发板上,三相电源的取样经过电阻降压,送入电压比较器的运放电路处理后送入下一级。一般是运放电路出问题了。电阻很少坏的。CUD1板子出问题也能造成这个故障。具体的解决就需要一定的知识了。一般的用户只能更换备件后送修。可能的故障原因:(1)电枢电压故障;(2)运行中进线接触器断开;(3)电枢回路的交流侧的熔断器熔断;(4)功率部件的熔断器熔断