PLC如何与液位继电器实现控制?

1个回答
展开全部
摘要 有几种方案,有浮球的,电极的,也有电子式水位开关,电子式水位开关有多种选择,有PNP NPN 干接点的
咨询记录 · 回答于2022-05-07
PLC如何与液位继电器实现控制?
有几种方案,有浮球的,电极的,也有电子式水位开关,电子式水位开关有多种选择,有PNP NPN 干接点的
需要对PLC进行编程,控制原理为:当液位开关管道注满水时,音叉液位开关测到有液位时其常开接点闭合给PLC信号,PLC接到该信号时延时2~3分钟启动水泵。当水泵运行后液位下降至音叉液位开关以下即测不到液位时,音叉液位开关常开接点断开给PLC信号,PLC接不到液位高信号时停止水泵运行。程序很简单,关键是要找一个编程高手来编程。不同厂家的PLC编程软件也不同。
用PLC实现分段液位的控制PLC在社会生产中应用广泛,其技术也在不断的进步,并且在各个领域所涉及到的内容都存在着很大的空间,以下这篇PLC的专业论文主要是阐释了如何使用PLC实现多段液位的设定、显示、报警和液位的自动控制。
在众多生产领域中,经常需要对贮槽、贮罐、水池等容器中的液位进行监控,以往常采用传统的继电器接触控制,使用硬连接电器多,可靠性差,自动化程度不高,目前已有许多企业采用先进控制器对传统接触控制进行改造,大大提高了控制系统的可靠性和自控程度,为企业提供了更可靠的生产保障。本文在此介绍一种采用可编程控制器(PLC)对液位进行监控的一种方法,其电路结构简单,投资少(可利用原有设施改造),监控系统不仅自动化程度高,还具有在线修改功能,灵活性强,适用于多段液位监控场合。1.控制要求控制系统可以根据生产的需要将液位分为多段来设定,并分段显示,当液位为最低限时自动启动料泵加液,液位到达设定值时发出声光报警,并停泵;操作人员可通过确认按钮解除音响报警信号,闪烁灯光转平光;系统具有手动/自动两种控制方式,并设有试验功能。
2.PLC选型目前在国内市场上有从美国、德国、日本等国引进的多种系列PLC,国内也有许多厂家组装、开发数十种PLC,故PLC系列标准不一,功能参差不齐,价格悬殊。在此情况下,PLC的选择应着重考虑PLC的性能价格比,选择可靠性高,功能相当,负载能力合适,经济实惠的PLC。本文介绍以四段液位控制对象为例,据对多种因素的分析比较及监控系统输入、输出点数的要求,选用日本立石(OMRON)公司C20P型PLC。