焊缝检测的标准是什么?
1个回答
关注
展开全部
您好,居家达人小海为您解答。焊缝探伤标准如下:
1. 一级和二级焊缝必须经探伤检验,并应符合设计要求和施工及验收规范的规定,检查焊缝探伤报告。
2. 一级和二级级焊缝不可以有裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑等缺陷。二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑、裂纹、电弧擦伤等的缺陷,且一级焊缝不得有咬边、未焊满等缺陷。
3. 焊缝外形均匀,焊道与焊道、焊道与基本金属之间过渡平滑,焊渣和飞溅物必须清除干净。
4. 表面气孔:一级焊缝不允许;三级焊缝每50mm 长度焊缝内允许直径≤0.4t。且≤3mm 气孔2 个,气孔间距≤6 倍孔径。二级焊缝:咬边深度≤0.05t,且≤0.5mm,连续长度≤100mm,且两侧咬边总长≤10%焊缝长度。
技术意义上的标准就是一种以文件形式发布的统一协定,其中包含可以用来为某一范围内的活动及其结果制定规则、导则或特性定义的技术规范或者其他精确准则,其目的是确保材料、产品、过程和服务能够符合需要。一般而言,标准文件的制定都经过协商过程,并经一个公认机构批准。
常用的无损探伤方法有:X光射线探伤、超声波探伤、磁粉探伤、渗透探伤、涡流探伤、γ射线探伤、萤光探伤、着色探伤等方法。
如果对您有所帮助,请点击左下角进行评价哦,您的支持是我进步的动力。如果觉得我的解答还满意,可以点我头像一对一咨询。最后祝您身体健康,心情愉快!
咨询记录 · 回答于2023-12-27
焊缝检测的标准是什么?
焊缝探伤标准如下:
1. 一级和二级焊缝必须经探伤检验,并应符合设计要求和施工及验收规范的规定。应检查焊缝探伤报告。
2. 一级和二级焊缝中,不得有裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑等缺陷。二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑、裂纹、电弧擦伤等缺陷,且一级焊缝不得有咬边、未焊满等缺陷。
3. 焊缝外形应均匀,焊道与焊道、焊道与基本金属之间过渡应平滑。焊渣和飞溅物必须清除干净。
4. 关于表面气孔:一级焊缝不允许出现;三级焊缝每50mm长度焊缝内允许直径≤0.4t,且≤3mm的气孔2个,气孔间距≤6倍孔径。二级焊缝的咬边深度≤0.05t,且≤0.5mm,连续长度≤100mm,且两侧咬边总长≤10%焊缝长度。
5. 技术意义上的标准是一种以文件形式发布的统一协定,其中包含可以用来为某一范围内的活动及其结果制定规则、导则或特性定义的技术规范或者其他精确准则。标准的目的是确保材料、产品、过程和服务能够符合需要。一般而言,标准文件的制定都经过协商过程,并经一个公认机构批准。
6. 常用的无损探伤方法包括:X光射线探伤、超声波探伤、磁粉探伤、渗透探伤、涡流探伤、γ射线探伤、萤光探伤、着色探伤等。
如果我的解答对您有所帮助,还请给个赞(在左下角进行评价哦),期待您的赞,您的举手之劳对我很重要,您的支持也是我进步的动力。如果觉得我的解答还满意,可以点我头像一对一咨询。最后再次祝您身体健康,心情愉快!
一级焊缝解释再详细一点,谢谢!
关于焊接质量检验的要求
可根据以下标准执行:
GB50205-2001
焊缝质量等级及缺陷分级
焊缝质量等级:
一级
二级
三级
内部缺陷超声波探伤评定等级:
Ⅱ
Ⅲ
——
检验等级:
B级
B级
——
探伤比例:
100%
20%
——
内部缺陷射线探伤评定等级:
Ⅱ
Ⅲ
——
检验等级:
AB级
AB级
——
探伤比例:
100%
20%
——
外观质量:
一级
二级
三级
未焊满(不足设计要求):不允许
≤0.2+0.02t,且≤1.0
≤0.2+0.04t,二、三级且≤2.0
每100.0焊缝内缺陷总长≤25.0
根部收缩:不允许
≤0.2+0.02t,且≤1.0
≤0.2+0.04t,二、三级 且≤2.0 长度不限
咬边:不允许
≤0.05t且≤0.连续长度≤100.0,且焊缝两侧咬边总长≤10%焊缝全长≤0.1t且≤1.0,长度不限
弧坑裂纹:不允许 允许存在个别长≤5.0的弧坑裂纹
电弧擦伤:不允许 允许存在个别 接头不良:不允许 缺口深度≤0.05t,且≤0.5 缺口深度≤0.1t,且≤1.0 表面夹渣:不允许 不允许 深≤0.2t,长≤0.5t,且≤20 表面气孔:不允许 不允许 每50.0长度焊缝内允许直径≤0.4t 且≤3.0的气孔2个,孔距应≥6倍孔径 注:1、探伤比例的计数方法应按以下原则确定:(1)对工厂制作焊缝,应按每条焊缝计算百分比,且探伤长度应不小于200mm,当焊缝长度不足200mm时,应对整条焊缝进行探伤;(2)对现场安装焊缝,应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比,探伤长度应不小于200mm,并应不少于1条焊缝。2、表内t为连接处较薄的板厚。3、表中单位为mm。