空调低压低高压高怎么回事
您好,很高兴为您解答,谢谢亲的耐心等待:1.关于这个问题绝不是膨胀阀堵了,膨胀阀若堵了不会出现低压高;2.若高、低压两侧,压力表均指示比标准值高且冷凝器排出侧不热; 原因:制冷剂填充过量。 处理:排出多余制冷剂,使压力达标。3.若高、低压两侧,压力表均指示比标准值高且冷凝器排出侧热; 原因:充注制冷剂时混入空气 处理:重新抽真空充注制冷剂。