管道压力试验规范要求
1个回答
展开全部
液压压力试验的要求是(第8.6.4-4和第8.6.4-11),1.5倍的设计压力试验压力,大于等于30秒钟内在设计压力下无降压无泄漏为合格。
气压压力试验的要求是(第6.8.5-1和第8.6.5-5),1.15倍的设计压力试验压力,大于等于10秒钟内在设计压力下无降压无泄漏为合格。
管道液压试验的主要内容:
首先,纯净水用于水力试验。如果不锈钢、镍和合金或连接管由不锈钢、镍和镍合金或设备管制成,则水中氯离子含量不得超过25ppm。试验前,当液体注入并完全充满液体时,应排空空气。试验期间,环境温度不得低于5℃。如果环境温度低于5℃,应采取措施提高温度35品种
其次,管道试验压力必须满足设计要求。在没有设计要求的情况下,必须满足施工中适用的标准要求。通常,普通冷却剂管道中常用的试验压力是可选的:在内部压力下的地板上的钢管可按设计压力的1.5倍进行试验。土管试压应为设计压力的1.5倍,不得小于0.4MPa。