变频器出现电压检测出是什么故障

1个回答
展开全部
摘要 你好!我是问一问小云老师,变频器发生过电压故障主要有两种情况:1、 电源电压过高 变频器一般允许电源电压向上波动的范围是+10%,超过此范围时,应进行保护。2、降速过快 如果将减速时间设定得太短,在再生制动过程中制动电阻来不及将能量放掉,致使直流回路电压过高,形成过高压。除此以外,由于线路中有电感的原因,在过渡过程中也可能出现时间极短的瞬间过电压,这种过电压及其保护,不在本文讨论之列。
咨询记录 · 回答于2023-07-06
变频器出现电压检测出是什么故障
你好!我是问一问小云老师,变频器发生过电压故障主要有两种情况:1、 电源电压过高 变频器一般允许电源电压向上波动的范围是+10%,超过此范围时,应进行保护。2、降速过快 如果将减速时间设定得太短,在再生制动过程中制动电阻来不及将能量放掉,致使直流回路电压过高,形成过高压。除此以外,由于线路中有电感的原因,在过渡过程中也可能出现时间极短的瞬间过电压,这种过电压及其保护,不在本文讨论之列。
变频器过电压报警分为加速过电压、减速过电压、恒速过电压和电源电压异常等。加速过电压一般在操作面板上显示Err05,减速过电压一般在显示面板上用Err06代替,恒速过电压则是在显示面板上显示Err07,而电源电压异常则在显示面板上显示Err08。无论上面哪一种情况,都必须先检查三相交流电源电压是否在正常范围内。然后,检查变频器的设置是否正常,变频器可以设置成V/F模式或者矢量控制模式,当设置错误时,变频器就会运行不正常。1、对于加速过电压故障,首先检测输入交流电源电压是否偏高,超过400V。如果电压太高,就需要将供电电压降低至正常380V。另外,变频器设置的加速时间过短也会造成Err05过电压代码。如果变频器没有加装“制动电阻”和“制动单元”,最好根据变频器及拖动机械负载来选择制动电阻等器件。改变加速时间,不同的变频器设置代码不一样,需要看变频器的使用说明书来进行调整。2、对于减速过电压故障,除输入交流电源电压太高外,还需要看减速时间是否设置过短,可以增加减速时间。检查变频器驱动机械部分是否有储能的惯性皮带盘,或变频器本身在减速时需要的制动装置,来消耗这些机械能量。如果没有,则需要加装制动电阻。恒速过电压可以参考加速过电压、减速过电压方法处理它。