摘要 亲爱的用户:
您好!以下是仓库防火等级划分标准:
1. 除甲、乙类仓库和高层仓库外,一、二级耐火等级建筑的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限不应低于0.25小时;当采用难燃性墙体时,不应低于0.50小时。
2. 4层及4层以下的一、二级耐火等级丁、戊类地上厂房(仓库)的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限不限;当采用难燃性轻质复合墙体时,其表面材料应为不燃材料、内填充材料的燃烧性能不应低于B2级。材料的燃烧性能分级应符合现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624的规定。
3. 员工宿舍严禁设置在厂房内。办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.50小时的防火隔墙和1.00小时的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。
4. 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00小时的防火隔墙和1.00小时的楼板与其他部位分隔。
5. 储存丁、戊类物品且建筑的耐火等级不低于二级。
6. 建筑内全部设置自动水灭火系统和火灾自动报警系统。
7. 设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6米;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4米。
希望以上信息对您有所帮助!
咨询记录 · 回答于2024-01-06
仓库防火等级划分标准
仓库不可燃防火等级等级
仓库防火等级划分标准如下: 1. 除甲、乙类仓库和高层仓库外,一、二级耐火等级建筑的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限不应低于0.25h;当采用难燃性墙体时,不应低于0.50h。办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。 4. 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔。 5. 储存丁、戊类物品且建筑的耐火等级不低于二级。 6. 建筑内全部设置自动水灭火系统和火灾自动报警系统。 7. 设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4m。
甲乙丙丁戊防火等级
亲,甲乙丙丁戊耐火等级规定如下: 甲类:这类物品的火灾危险性的特征有6点: 1. 闪点小于28℃的液体; 2. 爆炸下限小于10%的气体,受到水或空气中水蒸气的作用能产生爆炸下限小于10%气体的固体物质; 3. 常温下能自行分解或在空气中能导致迅速自燃或爆炸的物质; 4. 常温下受到水或空气中水蒸气的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质; 5. 遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂; 6. 受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质。 乙类:这类物品的火灾危险性的特征有6点: 1. 闪点不小于28℃,但小于60℃的液体; 2. 爆炸下限不小于10%的气体; 3. 不属于甲类的氧化剂; 4. 不属于甲类的易燃固体; 5. 助燃气体; 6. 常温下与空气接触能缓慢氧化,积热不散引起自燃的物品。 丙类:这类物品的火灾危险性的特征有2点: 1. 闪点不小于60℃的液体; 2. 可燃固体。 丁类:难燃烧物品。 戊类:非燃烧物品。
甲乙丙丁戊等级防火时间要求
耐火极限不应低于4小时。
还有什么问题吗亲老师要下班了