三相四线漏电开关下端不接零线,可以吗 ,会不会导致跳闸。

1个回答
展开全部
摘要 亲,很高兴为您解答:三相四线漏电开关下端不接零线,可以吗 ,会不会导致跳闸。答不可以 三相四线漏保,不接零线,漏保在设备漏电情况下不会跳闸的。三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。
咨询记录 · 回答于2022-07-11
三相四线漏电开关下端不接零线,可以吗 ,会不会导致跳闸。
亲,很高兴为您解答:三相四线漏电开关下端不接零线,可以吗 ,会不会导致跳闸。答不可以 三相四线漏保,不接零线,漏保在设备漏电情况下不会跳闸的。三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。
没有接零线,为什么总是跳闸呢,还是开关小了。
仅就三相四线漏电保护器而言, “入端不接零线” ,也有两种负载情况:①、使用三相平衡负载电路(如电动机),因电路中没有零线电流,固不会跳闸的;②、因三相四线电路中存在单相设备,零线电流没有通过漏电保护器,就会造成漏电保护器跳闸的。三相四线漏电保护器是否跳闸,与负载性质有关。应该根据负载情况来选择、合理使用漏电保护器
家用电,三相线电流不平衡,会不会跳闸呢
三相电流不平衡会引起漏电保护器跳闸,但不是漏电保护器跳闸的主要原因
如果零线接在主零线上,会不会影响跳闸呢
只要这根零线是从漏电保护断路器出来的就不会跳闸。
是进电表的主零线上,没有进漏保开关,会不会影响跳闸
亲这样的情况会跳闸哦
有好的解决方法没
三相四线漏保,不接零线,漏保在设备漏电情况下不会跳闸的。 火相接零线位置,影响到没有,但有的100A以上三相四线漏保零线里面是直通的,漏保断开,它内部也有电存在安全隐患. 具体小漏保4P的,你如果把相线接在零线位,你最好用表,或者电笔,在断开漏保的情况下实测下,看下口是否带电 如果下口接线不带电,你用漏保零线位置,接火线用,是可以的,但不建议用。
好的,谢谢
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消