250千瓦变压器可以带一个160千瓦两个37千瓦电机吗

1个回答
展开全部
摘要 你好,250千瓦变压器是可以带一个160千瓦、两个37千瓦电机的啊。
咨询记录 · 回答于2022-12-17
250千瓦变压器可以带一个160千瓦两个37千瓦电机吗
你好,250千瓦变压器是可以带一个160千瓦、两个37千瓦电机的啊。
250变压器,最大可以带多少千瓦
只要不超过250千瓦变压器的额定容量就是可以的,这3个合计额定容量是160+37*2=234千瓦啊。
再加上两个7.5千瓦-5个3千瓦,加160千瓦加两个37千瓦可以吗
你好,在一般情况下对用电器要预留容量空间,因为带电机、电容类电器启动时电流会很大,所以在200千伏左右是比较合适的啊。
原则:负荷的总流不可以超过配电变的额定电流。估算:配电变的额定电流以每百千伏安以144A电流计,250kvA变压器就是144×2.5=360A,也可以按公式去算更精确,实用中用公式计算比较烦,也没必要。负载电流:要确定负载的性质以确定负载的功率因数,电阻性负载功率因数取1,电感性负载,比如电动机电动设备的功率因数取0.8,综合性负载取0.85,这个”功率因数“就是变压器所能拖动的负载电流与变压器额定电流相适应的比值,换句话说就是250KVA变压器可以拖动250KW的电热设备,也可以拖动250KVA×0.8的=200KW的电动设备或250KVA×0.85=212.5KW的综合设备。在变压器负载电动设备时,因电动设备的起动电流都比较大,还不能以这样的计算来确定它的负载量,一般以变压器容量的75%来考虑“暂载率”为最佳,即250KVA×75%=187.5KW。既可兼顾变压器经济运行,也可以轻松应对复杂多变的负载变动。说到“暂载率”,就是所有设备持续运行的功率,比如250KW的总功率,它们都不会同时开动,每个工作日平均只有不到190KW的负载在运行,这个“暂载率”就是75%。
如果再加上两个7.5千瓦-5个3千瓦,加160千瓦加两个37千瓦是不可以的啊。
瞬间可以超过变压器电流吗,电机运转日吃力不一样,电流忽高忽低
你好,因为7.5*2+3*5+160+37*2=264千瓦,已经超过变压器250千瓦的额定容量了啊。
瞬间也是不可以超过变压器电流的啊。
不然会让变压器烧坏的啊。
这样用,会产生什么后果
这样用,会产生严重的安全隐患啊!
你一定要严格遵守用电规程才是安全、可靠的啊!
160千瓦电机瞬间最高电流可以达到多少
你好,160千瓦电机应该是三相电机,它的额定电压假定为380伏,则它的最大电流是243.4安培啊。
160千瓦的电机正常电流在320A左右。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消