630kva功率因数0.7的变压器要提升到功率因数0.95,需要多大的补偿电容?

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-12-06
630kva功率因数0.7的变压器要提升到功率因数0.95,需要多大的补偿电容?
亲,您好,变压器效率一般为0.8,按可负载功率:630×0.8=504(KW),功率因数从0.7提高到0.95时,每KW功率所需电容量为0.691千乏,需电容总量:504×0.691≈348(千乏一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,对于630KVA的配电变压器,补偿量约为120Kvar~240Kvar。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取200Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。 希望我的解答对您有所帮助啦, 最后再次祝您身体健康,心情愉快!