55kw电机星三角用多大接触器
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2023-02-18
55kw电机星三角用多大接触器
您好,很高兴为您解答。55kw电机星三角用40A接触器,若将主接触器接于主回路,角接触器接于相线回路,三角形工作时主接触器流过的电流为105A,选用110A的接触器;角接触器流过的电流为额定电流的1/√3,约为105/√3=60A,选用63A的接触器已经够了。而星形工作时的工作电流为电动机额定电流的1/3,即105/3=35A,所以星接触器选用40A的也就够了。