用需要系数简易计算法进行一级配电柜的负荷计算 (需要系数Kd 取0.65,tanφ 电气设备功率因数角的正切值,统一取1.02,额定电压取400V)
1个回答
关注
展开全部
一级配电柜的负荷计算需要考虑多个因素:
* 用电设备类型
* 功率
* 数目
* 使用时间等
在使用需要系数简易计算法进行粗略估算时,可以按照以下步骤进行计算:
1. 确定用电设备的总功率,包括已知的设备和预留的负载容量。假设一级配电柜的总负载为P1 = 100 kW。
2. 计算修正系数Kc,即用于校正不同负载类型和使用时间的因素。公式为:Kc = Σ(Kd × t) / P1。其中Σ(Kd × t)是各类负载的需求系数之和,t是各类负载的使用时间比例。例如,如果有50%的负载需要连续使用8小时,30%的负载需要间歇使用4小时,20%的负载需要间歇使用2小时,则Kc = (0.65 × 0.5 × 8 + 0.65 × 0.3 × 4 + 0.65 × 0.2 × 2) / 100 = 0.052。
3. 计算一级配电柜的额定电流In。公式为:In = P1 / (Kc × √3 × Un × cosφ)。其中Un为额定电压,cosφ为功率因数。假设Un = 400V,cosφ = 1.02,则In = 100 / (0.052 × √3 × 400 × 1.02) ≈ 309A。
咨询记录 · 回答于2024-01-16
用需要系数简易计算法进行一级配电柜的负荷计算 (需要系数Kd 取0.65,tanφ 电气设备功率因数角的正切值,统一取1.02,额定电压取400V)
hello ,亲,晚上好呀
用需要系数简易计算法进行一级配电柜的负荷计算 (需要系数Kd 取0.65,tanφ 电气设备功率因数角的正切值,统一取1.02,额定电压取400V)
好的亲,耐心等待一下
分析解答需要2-3分钟可以嘛
一级配电柜的负荷计算
需要考虑多个因素,包括用电设备类型、功率、数目和使用时间等。在使用需要系数简易计算法进行粗略估算时,可以按照下面的步骤进行计算:
1. 确定用电设备的总功率,包括已知的设备和预留的负载容量。假设一级配电柜的总负载为P1 = 100 kW。
2. 计算修正系数Kc,即用于校正不同负载类型和使用时间的因素,公式为:Kc = Σ(Kd × t) / P1,其中Σ(Kd × t)是各类负载的需求系数之和,t是各类负载的使用时间比例。例如,如果有50%的负载需要连续使用8小时,30%的负载需要间歇使用4小时,20%的负载需要间歇使用2小时,则Kc = (0.65 × 0.5 × 8 + 0.65 × 0.3 × 4 + 0.65 × 0.2 × 2) / 100 = 0.052。
3. 计算一级配电柜的额定电流In,公式为:In = P1 / (Kc × √3 × Un × cosφ),其中Un为额定电压,cosφ为功率因数。假设Un = 400V,cosφ = 1.02,则In = 100 / (0.052 × √3 × 400 × 1.02) ≈ 309A。
亲看一下可以嘛
# 4. 按照计算结果选择合适的一级配电柜型号,并确保其额定电流In不小于上面计算得到的值。
需要注意的是,这种简易计算法只能用于初步估算一级配电柜的负荷和容量,实际设计和选型需要根据具体情况进行详细计算和评估。