3.用标准表法检定三相国线有动电度表其量程为3220V/3.用标准表法检定三相国线有动电度表,其量程为3×220V/380V,
3X5(20)A,常数为900r/kwh,.标能卓能表的量程为3×100V,3x5A,
常数为7200r/kwh,监视月功率麦接电压、克流互高器。量程为150v、
5A,满度为100格,标准电流互器的量程为(1、2、3、5、10、
20)A/5A,标准电压互感器的量星为(57.7、100、220、380)V00V,
欲检定50%1,C0S中=10点,
间:①电流、电压互感器如何选取?
②、三只功率表各指示多少格?
③、被检表选4转时,两只测量的标准表分别为24.27转和24.29
转,求该点的相对误差。

1个回答
展开全部
摘要 ①电流互感器的量程应为三相负载电流的2-3倍,选用5A的即可;电压互感器的量程应为220V或380V,选用标准电压互感器的量程为220V。②三只功率表各指示格数的计算如下:标能卓能表的常数为7200r/kwh,欲检定的电能表量程为900r/kwh,故其常数为7200/900=8,所示读数为:50%×8=4格。三相国线有动电度表的常数为900r/kwh,欲检定的电能表量程为3×220V/380V,常数为900/3=300r/kwh,所示读数为:50%×300=150格。监视月功率麦接电压、克流互感器的满度为100格,其常数为(150/100)×7200=10800,所示读数为:50%×10800=5400格。③被检电能表的相对误差为:(24.29-24.27)÷4×100%=0.5%
咨询记录 · 回答于2023-05-11
转,求该点的相对误差。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消