消防电话;消防按钮;声光报警;烟感分别用什么颜色的线

1个回答
展开全部
摘要 烟感、手报与主机连接2根线 声光连接4根线 2根信号线、2根24V直流电源线。消火栓按钮连接得看设计,需不需要直启 如不需要 接2根信号线即可 通过现场编程用输入输出模块启动消火栓泵。如需直启 那么需要6根线 2根信号线、2根直启线(到消防泵房直接接到消火栓控制柜上)2根信号回答线 施工用线 照设计、一般用 阻燃1.5MM双绞线
咨询记录 · 回答于2021-08-27
消防电话;消防按钮;声光报警;烟感分别用什么颜色的线
报警总线一般用红蓝双绞线 ZR-RVS2*1.0; 电话线用ZR-RVVP2*1.0 ;24V电源线一般用红蓝ZR-BV线;声光报警线是一根报警总线加24V电源线既(ZR-RVS2*1.0+ZR-BV2*1.5)
希望能帮助到您
烟感、手报与主机连接2根线 声光连接4根线 2根信号线、2根24V直流电源线。消火栓按钮连接得看设计,需不需要直启 如不需要 接2根信号线即可 通过现场编程用输入输出模块启动消火栓泵。如需直启 那么需要6根线 2根信号线、2根直启线(到消防泵房直接接到消火栓控制柜上)2根信号回答线 施工用线 照设计、一般用 阻燃1.5MM双绞线