变频器故障代码查询
1个回答
关注
展开全部
变频器故障代码查询您好亲,变频器故障代码如下:1、变频器过电流故障-故障代码:OCF。2、电动机短路故障- 故障代码:SCF3、制动过速故障-故障代码:OBF。4、变频器过热故障- 故障代码:OHF。5、电机过载故障- 故障代码:OLF。6、电动机缺相故障-故障代码:OPF。7、输入过电压故障- 故障代码:OSF。8、变频器通信故障- 故障代码:SLF。9、变频器欠电压故障-故障代码:USF。10、变频器输入缺相故障-故障代码:PHF11、变频器制动单元短路故障-故障代码:BUF。12、变频器预充电回路故障-故障代码:CrF。13、电动机超速故障-故障代码:SOF。14、电动机自整定故障-故障代码:tnF。
咨询记录 · 回答于2022-07-02
变频器故障代码查询
变频器上电后,如果变频器控制面板一直显示P .OFF而不跳0,主要原因有输入电压过低输入、电源缺相及交频器电压检测电路故障。处理步骤为:1、先测量电源三相输入电压,R、S、 T端子正常电压为三相380V .如果输入电压低于320V或输入电源缺相,则应排除外部电源故障。2、如果输入电源正常,可判断为变频器内部电压检测电路或缺相保护故障,需要联系变频器厂家或专业维修变频器的人士检测后确认