PNP三线开关坏了,怎么短接能有信号
在么
PNP三线开关坏了,怎么短接能有信号
亲,三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式)。一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。扩展资料:NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。
NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,即VCC电源线和OUT线断开;当有信号触发时,OUT与VCC电源线电压相同,二者相连,输出高电平VCC。
NPN-NC型,在没有信号触发时,OUT与VCC电源线电压相同,输出高电平VCC;当有信号触发后,输出线是悬空的,即VCC电源线和out线断开。 NPN-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,用户可以根据需要选择。
棕色,蓝色黑色
PNP三线开关坏了,怎么短接能有信号
已经坏了短不短接都没意义了!传感器作为被测量输入的第一道关口,将被测量转换为可测量的信号,这个信号可以是模拟量信号、数字量信号、其它形式的信号。因此,传感器是实现自动检测及自动控制的首要环节。随着传感器技术的不断发现,如今的传感器种类繁多,枚不胜举。例如热电偶、热电阻、电容式、压电式、应变式、转速、位移、浓度、流量、液位等传感器,在各个领域发挥至关重要的作用。假如是测温传感器,热电偶热电阻!热电偶的传感器坏了,短接信号线,短接起来仪表显示的就是短接处的温度。热电阻坏了比如烧断了或短路,本身输出信号就不对了,短接信号线没意义。如果只是信号线断了非公共信号线,短接可以将就使用。模拟量传感器坏了,短接信号线了没碰到意义,因为它本身可能就不输出信号了。开关量传感器,比如接近开关也是一样,它损坏了,就算有物体靠近其感应范围,其也不会发生逻辑变化,要不保持常开要不保持常闭。而且只有一根信号线,晶体管的饱和及截止就是控制此根线得高电平还是低电平,所以不必要多次一举!
本人是十分不建议短接的,因为身边这种的例子实在太多了,因为传感器已经出现了异常,再去短接也就是让传感器强行工作,也就是只有一种工作状态了。保留一种工作状态只能在应急的情况下,或者这根传感器短接对于整体的运行以及报警程序没有影响,否则千万不要断接,不然就会出现事故,尤其是在无人看守的情况下,下面举个例子给大家借鉴一下。之前在公司里面维修一个压片机,大家都知道液压装置最为危险,最重要的就是限位开关,但是就是限位开关出了问题,使用人员并没有及时的跟我汇报,因为一旦汇报这批样品是无法进行压片,必须停机了。其中有一位懂点设备的同事直接把坏了的上限位的开关短接了,短接的后果就是一直断开,不能接通,不能接通也就不能对PLC中的程序进行限位了,所以压片机在上升的过程中就冲了出去。一开始并没有冲出,因为有机械限位作为最后一道关卡,但是由于没有限位液压站一直工作打压,打压过大所以直接把液压杆冲了出去,而且这个时候的液压站也是非常危险,高温、高压!