400A空气开关要配多大漏电保护器
您好!
关于“400A空气开关要配多大漏电保护器”的问题,通常配附三相漏电开关即可。因为只须主触头串入允许400A电流,漏电电流是统一的小於30ma和0.1秒跳闸的灵敏度。
一般来说,漏电保护器与开关大小没有直接关系,漏电保护器的参数主要有额定漏电电流值、漏电动作时间、用于人身保护时是30mA、0.1S。而与400A开关配套的由于开关不是末级开关,而是前级的总开关一级,这一级配的漏电就不是用于人身保护的,而是用于设备保护。
或者说是电路对地漏电保护,这时的漏电保护电流值都比较大如150mA、300、500等,时间也都比较大或者根本不切断电路,而是发出漏电报警信号,由专业管理电工进行处理。这是因为这一级开关控制的范围较大不能随意切断电路,造成大面积停电。