构造柱钢筋搭接可以百分百接头可以吗
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-10-26
构造柱钢筋搭接可以百分百接头可以吗
亲,你好,很高兴为您解答构造柱钢筋搭接可以百分百接头可以的。、 构造柱可以采用百分之百搭接。只要搭接接头长度乘 ζl时取1.6。为什么? 因为《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015版) 第8.4.3条中:对柱类构件,不宜大于50%。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁类构件,不宜大于50%;对板、墙、柱及预制构件的拼处,可根据实际情况放宽。又8.4.4条有:表8.4.4纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,纵向搭接钢筋接头面积百分率(%)等于100%时,ζl取1.6。这说明搭接长度随接头面积百分率的提高而增大,是因为搭接接头受力后,相互搭接的两根钢筋将产生相对滑移,且搭接长度越小,滑移越大。为了使接头充分受力的同时变形刚度不致过差,就需要相应增大搭接长度。所以有纵向搭接钢筋接头面积百分率等于100%时,ζl取1.6。也解决了对板、墙、柱及预制构件的拼处,可根据实际情况放宽规定的措施。否则这纵向搭接钢筋接头面积百分率等于100%时,ζl取1.6就没有存在的必要,只要纵向搭接钢筋接头面积百分率≤25%和等于50%就可。 8.4.3同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜互相错开。钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,·······。 位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构件,不宜大于50%。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁类构件,不宜大于50%;对板、墙、柱及预制构件的拼处,可根据实际情况放宽。