水箱液位控制在生活给水或消防条件下,采用水位控制,保证消防用水,应能自动控制水汞启动停止,并发出缺水报警信号。进入消防作业状态时,保证取消。集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,且污水泵每小时启动次数不宜超过6次。 集水池除满足有效容积外,还应满足水泵设置、水位控制器、格栅等安装、检查要求。 集水池设计最低水位,应满足水泵吸水要求。 集水池如设置在室内地下室时,池盖应密封,并设通气管系;室内有敞开的集水池时应设强制通风装置。 集水池底应有不小于0.05坡度坡向泵位。集水坑的深度及其平面尺寸,应按水泵类型而定。 集水池底宜设置自冲管。 集水池应设置水位指示装置,必要时应设置超警戒水位报警装置,将信号引至物业管理中心。