设备连接ups电源,市电断开后设备和ups哪个先关机

1个回答
展开全部
摘要 设备连接UPS电源,市电断开后设备和UPS哪个先关机?
正确的开机关机顺序应该是先打开UPS电源给它供电,然后再打开各个负载,这样可以避免启动时瞬间的电流冲击给UPS造成的损害。在关机时的顺序正好相反,应该先关闭各个负载,最后关闭UPS。在市电中断由UPS供电时,应该尽快保存好自己的数据和资料,然后关闭电脑,否则使用UPS电源进行工作可能会带来风险。
如果您需要任何帮助或有其他问题,请随时告诉我。祝您好运!
咨询记录 · 回答于2024-01-16
设备连接ups电源,市电断开后设备和ups哪个先关机
# 设备连接UPS电源,市电断开后设备和UPS哪个先关机? 正确的开机关机顺序应该是先打开UPS电源给它供电,然后再打开各个负载,这样可以避免启动时瞬间的电流冲击给UPS造成的损害。在关机时的顺序正好相反,应该先关闭各个负载,最后关闭UPS。在市电中断由UPS供电时,应该尽快保存好自己的数据和资料,然后关闭电脑,否则使用UPS电源进行工作可能会对设备造成损害。
如果我有一个设备接在ups上,市电断开后,是设备先断电还是ups先断电
# 如果我有一个设备接在ups上,市电断开后,是设备先断电还是ups先断电 ## UPS不间断电源开关机顺序 - 机房UPS不间断电源需指定人员进行操作,其他人员禁止接触。 - 当发生大厦断电,来电的情况,应详细阅读如下规程后再进行操作。操作时应两人在场。 ## 机房断电、来电应进行记录 ### 大厦办公区通知断电,或临时断电发生后。如20分钟内未恢复供电,机房应按如下顺序进行关机操作 1. 关闭机柜内服务器、存储、防火墙、交换机等设备 2. 点击UPS面板上的OFF按钮,进行关机 3. 依次关闭UPS主机上的空开:输出、市电、旁路、电池 ### 大厦办公区恢复供电后,机房应按如下顺序进行开机操作 1. 合UPS主机的旁路空开 2. 待UPS主机自检完成后(此处等待3分钟) 3. 合市电空开(此处等待3分钟,等待RECTIFIER灯亮) 4. 点击UPS面板上ON按钮,进行开机(等待此处等待3分钟,等待BYPASS灯灭) 5. 合电池空开 6. 合输出空开 7. 机柜内服务器、存储等设备依次开机(先开大功率设备,再开小功率设备) ## 注意事项 - 机房UPS不间断电源需指定人员进行操作,其他人员禁止接触。 - 当发生大厦断电,来电的情况,应详细阅读如下规程后再进行操作。操作时应两人在场。
已赞过
你对这个回答的评价是?
评论 收起
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消