消防管上下差用45度怎么算

1个回答
展开全部
摘要 亲亲您好,很高兴为您服务,这边为您查询到。消防管道中,两个165沟槽卡箍45度弯头,在一个平面上连接,两头管道侧面墙到管中的差是88厘米 ,
消防管道中,两个165沟槽卡箍45度弯头,在一个平面上连接,两头管道侧面墙到管中的差是88厘米,求两头沟槽卡箍45度弯头中间短管长度。
88x1.414,然后再减掉两个45度弯头对卡的中到中距离(DN100大概是11.5公分,DN165大概是16公分。大概都是管子的直径左右。)
88×1.414-16=108公分。
咨询记录 · 回答于2022-05-25
消防管上下差用45度怎么算
亲亲您好,很高兴为您服务,这边为您查询到。消防管道中,两个165沟槽卡箍45度弯头,在一个平面上连接,两头管道侧面墙到管中的差是88厘米 ,消防管道中,两个165沟槽卡箍45度弯头,在一个平面上连接,两头管道侧面墙到管中的差是88厘米,求两头沟槽卡箍45度弯头中间短管长度。88x1.414,然后再减掉两个45度弯头对卡的中到中距离(DN100大概是11.5公分,DN165大概是16公分。大概都是管子的直径左右。)88×1.414-16=108公分。
比如我DN100管上面立管跟下面立管有偏差用45度怎么计算中间管?
亲 速度
稍等
亲,这边为您查询到。用两根管子距离的长度,减去两个45度平行放好的高度,乘以根号2(1.414),就是那根管子的长度。记得DN150两个45度的高度是10公分,DN100的大概是8公分。公式如下(24-8)*1.414=22.6
就是比如上面立管和下面立管管距离有45公分在减去2个45度距离在乘以1.414?
亲 按照上面的算法您可以试一下 应该是对的
亲 DN100上下高低相差多少
40公分
亲 稍等我帮您算一下
亲 大概是36.512
高低有偏差差怎么要36公分了?
亲 算错了吗?
根据这个公式算应该就是这个答案的
就是左右不一样,不在一个平行线思
亲 您试一下这个公式
管道45度弯头的斜管计算公式是:斜长=水平距离÷cos45度
应该是40公分减2个45度在乘以1.414等于28.28
亲 就是按第一个给您发的公司算的是对的
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消