西门子变频器报F0002故障如何解决?
西门子变频器报F0002故障如何解决? 您好,亲。 F0002是过压故障。 可能引起故障的原因: 1. 直流回路的电压值超过了跳闸阈值; 2. 由于供电电源电压过高,或者电动机处于再生制动方式下引起过电压; 3. 斜坡下降过快,或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。 一般解决措施: 1. 检查电动机的动力电缆及电动机接地情况,看是否存在电缆破皮或接地不合适等现象; 2. 增大变频器的斜坡参数P1120、P1121的值; 3. 如果没有配置制动电阻,注意设置参数P1240=1;如果配置了制动电阻的话,注意设置参数P1240=0。 一般来说,变频器在频率上升时容易报欠压故障,在频率下降时容易报过压故障。过压故障容易在减速、制动过程中产生。如果说你的变频器供电电源电压偏高了,那样的话,那变频器也是会报F0002的。