摘要 亲,你好,很高兴为您服务,关于天然气管道安装在室内和室外的区别,
燃气管道室内外界限划分:地下引入室内的管道以室内第一个阀门为界,地上引入室内的管道以墙外三通为界;室外燃气管道与市政燃气管道以两者的碰头点为界。燃气室内外界限划分,一般以入口阀门为界,入口未设阀门则以外墙1.5米为界。
室内外燃气都属于燃气公司施工,其他公司没有施工资质。
天然气管道装室内比装室外差,因为天然气管道存在不少接口,加上灶具使用泄露排放等问题,天然气难以避免百分百不出现泄露,假如在室内泄露了,门窗不通风,那么就容易出事故,如果是室外安装,一旦泄露了,可以很快散发,就不会出现事故了。装室内风雨无害,但危险。装室外与人无危险。
咨询记录 · 回答于2024-01-01
天然气管道安装在室内和室外的区别
燃气管道的室内外界限划分: 地下引入室内的管道以室内第一个阀门为界;地上引入室内的管道以墙外三通为界;室外燃气管道与市政燃气管道以两者的碰头点为界。 燃气室内外界限划分,一般以入口阀门为界,入口未设阀门则以外墙1.5米为界。 室内外燃气都属于燃气公司施工,其他公司没有施工资质。 天然气管道装室内比装室外差,因为天然气管道存在不少接口,加上灶具使用泄露排放等问题,天然气难以避免百分百不出现泄露。假如在室内泄露了,门窗不通风,那么就容易出事故。如果是室外安装,一旦泄露了,可以很快散发,就不会出现事故了。装室内风雨无害,但危险。装室外与人无危险。
不是
实际上各有各的好处,比如说放室外燃气泄露也不会污染室内空气,放室内管道本身更安全,更不容易受到破坏。但是你完全不必考虑这么多,因为各地对于燃气立管的位置都有规定,好比内蒙要求放在室外,北京则允许放在室内,所以咱们按照地方规定设计就好
还在建的房子,现在发现燃气管道是在室内的,这个是否不妥
燃气管道走室内是可以的,但不得穿过卧室和卫生间,不要把燃气主管及燃气表密封,如装饰必须通风良好便于维修和安检,连接燃气器具的软连接管建议使用国标不锈钢波纹管丝扣连接,管道通过房间要保证通风,建议安装百叶或常开护窗的窗户
是房产商把管道放着厨房角落里
不符合规定,新规定是商品房的厨房旁边必须要有个生活阳台,燃气管道就安在厨房外面的阳台上!
城镇不都在整改吗?
是滴亲
这文件吗?
# 住宅燃气引入管 住宅燃气引入管宜设在便于检修的非居住房间内,如: - 厨房 - 走廊 - 与厨房相连的封闭阳台(寒冷地区输送湿燃气时阳台应封闭) 当确有困难,可从楼梯间引入,但应采用金属配和且引入管阀门宜设在室外。引入管宜沿外墙地面上穿墙引入。但室外露明管段的上端弯曲处应加不小于DN15 清扫用三通和丝堵,并做防腐处理。寒冷地区输送湿燃气时还应做保温。引入管也可埋地穿过建筑物外墙或基础引入室内。 燃气引入管穿墙前后的管段与其他管道的平等净距应满足安装和维修的需要。但与地下管沟或下水道距离较近时,应采取行之有效的防护措施。 # 室内燃气管道 室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内,当必须敷设时,必须采取防腐蚀措施。室内水平干管宜明设,当建筑设计有特殊美观要求时可敷设在吊顶上,吊顶上应设通风孔,管道应符合规范要求;当吊顶内设有可能产生明火的电气设备或空调回风管时,燃气干管宜设在与吊顶底平的独立密封Ⅱ型管槽内,管槽底宜采用可卸式活动百叶或带孔板。 # 民用建筑室内水平燃气干管 民用建筑室内水平燃气干管,不得暗埋在地下土层或地面混凝土层内。 # 天然气管道 天然气管道是将天然气包括油田生产的伴生气从开采地或处理厂输送到城市配气中心或工业企业用户的管道,又称输气管道。利用天然气管道输送天然气,是陆地上大量输送天然气的唯一方式。在世界管道总长中,天然气管道约占一半。中国的现代天然气管道工业,早期多集中在天然气主要产地四川省。 ## 基本情况 中国的现代天然气管道工业,多集中在天然气主要产地四川省。1963年建成了第一条巴渝输气管道,管径为426毫米,全长54.7公里。到1983年已建成从川东经重庆、泸州、威远至成都、德阳等地,沟通全省的输气管网,管径426~720毫米,全长2200多公里,设有集配气站178座,年输量50~60亿立方米。此外在大庆、胜利、华北等油田,建有向石油化工厂输送伴生气的管道。 ## 用途分类 输气管道可按其用途分集气管道、输气管道、配气管道等三种。 1. 集气管道:从气田井口装置经集气站到气体处理厂或起点压气站的管道,主要用于收集从地层中开采出来未经处理的天然气。由于气井压力很高,一般集气管道压力约在100千克力/厘米2以上,管径为50~150毫米。 2. 输气管道: 从气源的气体处理厂或起点压气站到各大城市的配气中心、大型用户或储气库的管道,以及气源之间相互连通的管道,输送经过处理符合管道输送质量标准的天然气(见管道"
**集气管道**: * 从气田井口装置经集气站到气体处理厂或起点压气站的管道,主要用于收集从地层中开采出来未经处理的天然气。 * 由于气井压力很高,一般集气管道压力约在100千克力/厘米^2以上,管径为50~150毫米。 **输气管道**: * 从气源的气体处理厂或起点压气站到各大城市的配气中心、大型用户或储气库的管道,以及气源之间相互连通的管道,输送经过处理符合管道输送质量标准的天然气(见管道输气工艺),是整个输气系统的主体部分。 * 输气管道的管径比集气管道和配气管道管径大,目前最大的输气管道管径为1420毫米。 * 天然气依靠起点压气站和沿线压气站加压输送,输气压力为70~80千克力/厘米^2,管道全长可达数千公里。 **配气管道**: * 从城市调压计量站到用户支线的管道,压力低、分支多,管网稠密,管径小,除大量使用钢管外,低压配气管道也可用塑料管或其他材质的管道。 **管道特点**: 1. 输气管道同输送液体管道相比具有以下特点: 2. 输气管道系统是个连续密闭输送系统。 3. 从输送、储存到用户使用,天然气均处于带压状态。 4. 由于输送的天然气比重小,静压头影响远小于液体,设计时高差小于200米时,静压头可忽略不计,线路几乎不受纵向地形限制。 5. 不存在液体管道水击危害。 6. 发生事故时危害性大,波及范围广。管道一旦破裂,释放能量大,撕裂长度较长,排出的天然气遇有明火,还易酿成火灾。