电焊机的负载率怎么测试
可用一个电流互感器配合一块配套的电流表安装在电焊机上,将焊把线穿过电流互感器,焊接时即可直接读数,一般电焊机都装有电流表的,尤其是节能电焊机,都有数显电流的功能。
临时用电系统根据各种用电设备的情况,采用三相五线制树干式与放射式相结合的配电方式。施工配电箱采用安监站推荐的统一制作的标准铁质电箱,箱、电缆编号与供电回路对应。
总用电量P=1.05×(K1∑P1/COSφ+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4)
式中P—供电设备总需要容量(KVA)
P1—电动机额定功率(KW)
P2—电焊机额定容量(KVA)
P3—室内照明容量(KW)
P4—室外照明容量(KW)
COSφ—电动机的平均功率因数查表可知COSφ=0.75,K1=0.5,K2=0.5,K3=0.8,K4=1.0∑P1=822.5KW,∑P2=595KVA
由于照明用电量所占比重较动力用电量(P1、P2之和)要少得多,所以在总用电量计算时照明用电计算可以简化,只要在动力用电量之外再加10%作为照明用电即可。
则总用电量:P=1.05×(0.5×822.5/0.75+0.5×595)×1.1=976.9KVA
经过用电量计算,施工高峰期间总用电量为976.9KVA,建设单位提供须提供1000KVA变压器一台。开工前,与业主办理用电交接,现场用电线路布置,在业主提供电源7天内完成。
咨询记录 · 回答于2024-01-19
电焊机的负载率怎么测试
电焊机的负载率怎么测试
实际功率与额定功率的比值叫负载率,每个工作周期(10分钟)的工作时间/(工作时间+非工作时间)的值,电力变压器实际功率/额定功率 * 100%=负载率。
电焊机的负载率也称为暂载率:假如一台电焊机负载率为50%,那么这里50%的负载率可以理解成10分钟内连续焊接的时间最多不能超过5分钟,间隙停止焊接不少于5分钟,否则就有烧毁电焊机的危险 。