欧姆龙PLC内建模拟量错误

1个回答
展开全部
摘要 1)查看A434.00~03是否有有断线异常标志位置On,如果置On,检查输入信号和接线是否有松动。2)重新设置内置模拟量的范围和使能下传到PLC,断电上电,看故障是否仍然存在。3)检查PLC侧是否有大功率的干扰设备。4)检查模拟量信号线在布线过程中是否与动力线布线过近。5)内部模拟量硬件损坏,需要送维修。
咨询记录 · 回答于2022-10-21
欧姆龙PLC内建模拟量错误
如果CP1E供电电源是直流型式,很有可能是电源瓦数不足造成带不动两块扩展模块造成。
1)查看A434.00~03是否有有断线异常标志位置On,如果置On,检查输入信号和接线是否有松动。2)重新设置内置模拟量的范围和使能下传到PLC,断电上电,看故障是否仍然存在。3)检查PLC侧是否有大功率的干扰设备。4)检查模拟量信号线在布线过程中是否与动力线布线过近。5)内部模拟量硬件损坏,需要送维修。