消防烟感安装距离顶多高
1个回答
关注
展开全部
消防烟感国家标准:1、感烟器与墙体、梁的水平距离不应小于0.5m。2、烟雾探测器周围0.5m水平距离内无遮挡物;感烟器与送风口的水平距离不应小于1.5m。3、安装应靠近回风口。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内通道吊顶安装感烟器时,应安装在中间位置。烟雾探测器的安装间距。不应超过10m;烟雾探测器的安装间隔不应超过15m。烟感器与端壁的距离不应超过安装距离的一半。5、烟雾探测器与广播的水平距离不得小于0.1m。6、烟雾探测器与灯具的水平距离不应小于0.2m。7、感烟探测器与喷嘴的水平距离不应小于0.3m。8、房间以书架、设备或隔板隔开,顶距天花板或横梁的距离小于房间净高的5%的,在每个隔开的部分至少安装一个烟雾探测器。9、烟雾探测器与热水器的距离不应小于1.5。
咨询记录 · 回答于2022-11-17
消防烟感安装距离顶多高
这个就是装在天花板上面 不存在什么安装距离离顶多高
