变频器报通讯故障原因
1个回答
关注
展开全部
通过综合变频器的故障现象,通信故障主要集中在硬件接线错误、通信卡失常、EMC干扰、通信协议出错、总线软件配置出错等。变频器通信故障主要检查以下3个方面的内容。(1)通信接口的硬件接线和配置硬件是通信建立的基本条件,但是在实际运行中,发现变频器通信故障很大一部分是来自硬件问题,尤其是EMC问题。因此,一旦出现通信故障时,必须首先检查通信接口的配线,并需注意以下事项:每台变频器的PE端就近单点接地;每台变频器的地线GND连在一起;RS485通信采用屏蔽电缆,且屏蔽电缆采用单端接地方式,屏蔽电缆的地线和RS485通信模块的外壳PE接在一起。在采用以上标准配线仍不能解决通信故障时,还可以继续采取以下措施:采用隔离的RS485通信模块;当干扰是从GND线串人变频器或外部设备的,导致变频器或外部设备不能正常工作时,可断开与各台变频器相连的GND连线。
咨询记录 · 回答于2022-12-09
变频器报通讯故障原因
(2)通信协议的参数设置常规的变频器通信分为3种:变频器RS232接口与上位机RS232通信;变频器通过RS232接口后再接调制解调器MODEM与上位机联机;变频器RS485接口与上位机RS485通信。因此,在变频器中必须设置相对应的通信参数。(3)通信软件的配置由于很多变频器系统都是建立在总线控制基础上,因此,总线系统的软件配置是检查通信故障的难点。只有将通信软件故障排除了,变频器的通信故障才会彻底消除。
通常变频器通讯故障主要集中硬件接线错误、通讯卡失常、EMC干扰、通讯协议出错、总线软件配置出错等。变频器通讯故障主要检查以下三方面的内容:(1)通讯接口的硬件接线和配置南昌同城交友群,真实交友,群里女性已满,单身男士进广告南昌同城交友群,真实交友,群里女性已满,单身男士进硬件是通讯建立的基本条件,但是在实际运行中,发现变频器通讯故障很大一部分是来自硬件问题,尤其是EMC问题。因此,一旦通讯故障时,必须首先查通讯接口的配线,并需注意以下事项:① 每台变频器的PE端就近单点接地;② 每台变频器的地线GND连在一起;③ RS485通讯采用屏蔽电缆,且屏蔽电缆采用单端接地方式,屏蔽电缆的地线和RS485通讯模块的外壳PE接在一起。在采用以上标准配线仍不能解决通讯故障时,还可以继续采取以下措施:① 采用隔离的RS485通讯模块;② 当由于干扰是从GND线串入变频器或外部设备的,导致变频器或外部设备不能正常工作时,可断开各台变频器相连的GND连线。
(2)通讯协议的参数设置常规的变频器通讯分为三种:① 变频器RS232接口与上位机RS232通讯;② 变频器通过RS232口后再接调制解调器MODEM与上位机联机;③ 变频器RS485接口与上位机RS485通讯。因此,在变频器中必须设置相对应的通讯参数。(3)通讯软件的配置由于很多变频器系统都是建立在总线控制基础上,因此,总线系统的软件配置是检查通讯故障的难点。只有将通讯软件故障排除了,变频器的通讯故障才会彻底消除。对于通讯故障,艾默生变频器EV /TD主要表现为两种情况,一种是有故障代码显示,即“E017”(RS232/485通讯错误),还有一种是无故障代码显示,对于前者而言,其故障定位如图1所示。
而对于无故障代码的通讯故障,则必须首先查看系统配置,找到故障原因所在,然后再重新配置系统。