预制桩桩位偏差允许范围

1个回答
青岛英茂汇1
2023-03-10 · 专注知识领域问答1。
青岛英茂汇1
向TA提问
展开全部
预制桩桩位偏差允许范围,取决于您使用的是什么类型的预制桩,以及您参照的是什么标准,有以下几种情况:
打(压)入桩(预制凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差,水平方向上任意两点之间距离与设计值之差±50mm;水平方向上任意两点之间距离与设计值之比-10~+15%;竖直方向上任意两点之间高度与设计值之差-50~+100mm。
斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。
群桩桩位的放样允许偏差应为20mm,单排桩桩位的放样允许偏差应为10mm。
打入深度或标高允许偏差或允许值-0.05m~+0.10m;水平位置允许偏差或允许值x、y轴方向各±30mm;群排x、y轴方向各±50mm;斜打x、y轴方向各±40mm;群排x、y轴方向各±60mm;垂直度允许偏差或允许值x、y轴方向各不大于1/150;斜打x、y轴方向各不大于1/100。
预制管桩施工要点:
1.施工前,要认真研究工程地质资料、设计文件和施工组织计划,调查周围构造物、管线,合理布置场地,规划好施工顺序及机械行走路线。还要检验成品桩的外观质量、接桩用焊条、沉桩等材料和设备。
2.施工过程中,要按照测量放线定位、桩机定位、桩机配重、喂桩至桩机前、安装桩尖、起重机起吊桩、对桩位、调整垂直度、施压、接桩等步骤进行。要注意控制打入深度或标高、水平位置和垂直度的偏差,以及测量贯入度和承载力。
3.施工后,要进行静载试验和动力触探试验,检验预应力管桩的承载性能和完整性。还要对打入后的预应力管桩进行保护处理,防止车辆碰撞或碾压。