我想问一下污水处理厂处理电厂用水,都需要哪几种药剂,哪一种用量比
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2021-04-30
我想问一下污水处理厂处理电厂用水,都需要哪几种药剂,哪一种用量比
电厂水处理药剂的配制: 一.聚合氯化铝:配成浓度为5%。每一桶水投加50kgPAC即可。 二.硫酸亚铁:配制浓度为15%。每一桶水投加150kg硫酸亚铁即可。 三.硫化钠:配制浓度为2.5%。每一桶水投加25kg硫化钠即可。 四.PAM:配制浓度为0.2%。由泡药机自动配药,员工要及时往储药槽加药,避免储药槽放空,影响药水浓度。 五.液碱:废水站目前使用30%的液碱。 硫酸亚铁,聚合硫酸铁系统的开启步骤 1.开启系统前确保各个储药罐(硫化钠、液碱、PAC、硫酸亚铁、PAM阴离子、硫酸)处于正常液位。若药量不够,则先配好药剂,同时做好卫生; 2.开启各个加药机同时打开前处理加药机和二次处理加药机; 3.开启调匀泵注意:调匀A泵开启前需要灌水,切忌空转! 4.调匀泵上水后,需巡检。 ⑴检查各加药量是否正常。若加药量变小了,则通过调节调节阀恢复加药量。如果无法通过调节阀控制加药量,那么说明加药机已经堵塞,需及时进行清理。注意:①除了硫化钠之外,其他药剂的加药量不可私自调节;②维修加药机前,必须关掉整个水处理系统。③各个开关全部打到“停止”。尤其注意液碱加药机的维修。④拆开加药机前,必须把进水口阀门和出水阀门关上。 (2)检查慢混池的絮泥效果①若污泥呈大颗粒状,则前处理的加药正常。②若污泥细小,沉降速度差,则不正常。 处理办法: 测量PH值,PH值在8.5-9之间为正常。 如果PAM加药处的污泥呈大颗粒,则说明是由于PAM加药量不够引起,只需调大PAM加药量; (3)测铜含量,调节硫化钠加药量 ①一小时后测定“二次混凝池”出水口的铜含量。若铜含量不达标,则稍微调大硫化钠的加药量,一小时后需再次测定,直至铜含量达标为止。