变频器正常停机后再启动没反应是什么原因
1个回答
关注
展开全部
亲,您好,很高兴为您服务。变频器正常停机后再启动没反应是什么原因
1、变频器运行时进入欠压状态并且当发现停机其已自恢复;
2、运行运行丢失,导致停机;
具体问题拆分下来体现为:
变频器进入欠压的常见原因:
1,电网电源存在低压或波动的情况(偏远山区/矿山/发电机做电源等场合)
2,附近有大负荷负载启停;由于大负荷负载的启动对电网冲击较大导致电网瞬间被拉低。
3,制动电阻短路;如果有制动单元需要确认是否存在相关短路或制动电阻是否存在与控制柜短路的情况。
4,变频器故障触发欠压,且原因为:
① 电压检测和欠压保护电路故障;
② 控制板CUP故障导致变频器复位停机;
③ 变频器开关电源故障导致5V、+/-15V电源不正常;
④ 变频器软启动继电器或接触器存在偶尔断开的情况(驱动电源不够/触点污染接触电阻大等)
运行信号丢失的常见原因:
1、变频器短接片(变频器控制端子一般都有一块小短接件用于端子有效信号电平选择)未拧紧;
2、控制变频器运行的继电器存在接触不良主要原因为继电器寿命(运行次数)到期或继电器驱动电压不够;
3、通讯控制时通讯信号与动力线走线不规范导致干扰误触发停机命令。
4、端子信号控制运行但采用的是信号沿有效的控制方法,同时控制端子线与动力线走线不规范产生干扰导致误动作。
5、变频器运行信号丢失故障;
① 端子信号处理电路故障或虚焊。
② 变频器开关电源故障导致24V电源不正常
排查思路:
A、了解出现本故障是在变频器新安装的还是已经正常使用一段时间最近才出现这个现象。如果是新安装出现这个问题那么是运行信号丢失的可能性比较大;
B、了解使用场合/是否挪动设备/控制是否有异常(发黑)/周边是否大负荷用电情况以判断是否属于电源欠压所致;
C、将变频器欠压自动恢复功能取消(当欠压问题出现时不自动恢复用于判断是否为欠压导致的停机)或将变频器运行给定方式改成面板(键盘)给定的方式(规避运行信号导致的原因);
排查思路A、B项主要用于快速诊断,排查思路C用于故障复现定位。希望我的回答能帮到您,对我的回答满意麻烦给个五星好哦~谢谢
咨询记录 · 回答于2022-05-21
变频器正常停机后再启动没反应是什么原因
您好,我正在帮您查询相关的信息,马上回复您。
亲,您好,很高兴为您服务。变频器正常停机后再启动没反应是什么原因1、变频器运行时进入欠压状态并且当发现停机其已自恢复;2、运行运行丢失,导致停机;具体问题拆分下来体现为:变频器进入欠压的常见原因:1,电网电源存在低压或波动的情况(偏远山区/矿山/发电机做电源等场合)2,附近有大负荷负载启停;由于大负荷负载的启动对电网冲击较大导致电网瞬间被拉低。3,制动电阻短路;如果有制动单元需要确认是否存在相关短路或制动电阻是否存在与控制柜短路的情况。4,变频器故障触发欠压,且原因为:① 电压检测和欠压保护电路故障;② 控制板CUP故障导致变频器复位停机;③ 变频器开关电源故障导致5V、+/-15V电源不正常;④ 变频器软启动继电器或接触器存在偶尔断开的情况(驱动电源不够/触点污染接触电阻大等)运行信号丢失的常见原因:1、变频器短接片(变频器控制端子一般都有一块小短接件用于端子有效信号电平选择)未拧紧;2、控制变频器运行的继电器存在接触不良主要原因为继电器寿命(运行次数)到期或继电器驱动电压不够;3、通讯控制时通讯信号与动力线走线不规范导致干扰误触发停机命令。4、端子信号控制运行但采用的是信号沿有效的控制方法,同时控制端子线与动力线走线不规范产生干扰导致误动作。5、变频器运行信号丢失故障;① 端子信号处理电路故障或虚焊。② 变频器开关电源故障导致24V电源不正常排查思路:A、了解出现本故障是在变频器新安装的还是已经正常使用一段时间最近才出现这个现象。如果是新安装出现这个问题那么是运行信号丢失的可能性比较大;B、了解使用场合/是否挪动设备/控制是否有异常(发黑)/周边是否大负荷用电情况以判断是否属于电源欠压所致;C、将变频器欠压自动恢复功能取消(当欠压问题出现时不自动恢复用于判断是否为欠压导致的停机)或将变频器运行给定方式改成面板(键盘)给定的方式(规避运行信号导致的原因);排查思路A、B项主要用于快速诊断,排查思路C用于故障复现定位。希望我的回答能帮到您,对我的回答满意麻烦给个五星好哦~谢谢