恒压供水变频器设置方法
1个回答
关注
展开全部
P变=N3P额=Q3P额
采用出口阀控制流量的方式,电机在工频运行时,系统中流量变化与功率的关系:P阀=(0.4 0.6Q)P额
其中,P为功率
N为转速
Q为流量
例如设定当前流量为水泵额定流量的60%,则采用变频调速时P变=Q3P额=0.216P额,而采用阀门控制时P阀=(0.4 0.6Q)P额=0.76P额,节电=(P阀-P变)/P阀*100%=71.6%。
由此可见从理论计算结果可以看到节能效果非常显著,而且在实际运行中小区变频恒压供水技术比传统的加压供水系统还有自动控制恒压、无污染等明显优势。
流量% 100% 90% 80% 70% 60% 50%
节电率% 0% 22.5% 41.8% 61.5% 71.6% 82.1%
咨询记录 · 回答于2022-04-27
恒压供水变频器设置方法
稍等亲正在为您整理资料
1、调速原理交流电机转速特性:n=60f(1-s)/p,其中n 为电机转速,f为交流电频率,s 为转差率,p为极对数。电机选定之后s 、p则为定值,电机转速n和交流电频率f 成正比,使用变频器来改变交流电频率,即可实现对电机变频无级调速。2、根据离心泵的负载工作原理可知:流量与转速成正比:Q∝N转矩与转速的平方成正比:T∝N2功率与转速的三次方成正比:P∝N3而且变频调速自身的能量损耗极低,在各种转速下变频器输入功率几乎等于电机轴功率,由此可知在使用变频调速技术供水时,系统中流量变化与功率的关系:
P变=N3P额=Q3P额采用出口阀控制流量的方式,电机在工频运行时,系统中流量变化与功率的关系:P阀=(0.4 0.6Q)P额其中,P为功率N为转速Q为流量例如设定当前流量为水泵额定流量的60%,则采用变频调速时P变=Q3P额=0.216P额,而采用阀门控制时P阀=(0.4 0.6Q)P额=0.76P额,节电=(P阀-P变)/P阀*100%=71.6%。由此可见从理论计算结果可以看到节能效果非常显著,而且在实际运行中小区变频恒压供水技术比传统的加压供水系统还有自动控制恒压、无污染等明显优势。流量% 100% 90% 80% 70% 60% 50%节电率% 0% 22.5% 41.8% 61.5% 71.6% 82.1%
要想维持供水网的压力不变,根据反馈定理在管网系统的管理上安装了压力变送器作为反馈元件,由于供水系统管道长、管径大,管网的充压都较慢,故系统是一个大滞后系统,不易直接采用PID调节器进行控制,而采用PLC参与控制的方式来实现对控制系统调节作用。
咋设置
变频器恒压供水设置有关的参数如下:Pr033 起动指令来源(Pr033=0面板,1 端子)Pr034=0运行频率来源 0:操作器(注:PID恒压控制此参数要求是0)Pr052=32 PID开启 端子X3与COM短接,PID开启Pr117-Pr119睡眠频率设定(详情查看说明书21页)Pr150-Pr152(先使用出厂设定值,供水压力恒定的情况下不需要更改)Pr153目标值(此参数设置为目标压力,数值根据远传压力表量程的百分比算)Pr154-Pr156(详情查看说明书22页)J1插针跳线应该在1-AI这个位置远传压力表信号接线端子为:+10V、AI、GND,中心线为AIZ后还可以参照说明书75页恒压供水应用举例说明。
变频器恒压供水接线图
3
斤压力的压设置
三斤压力的怎么设置?
正常运行状态下,按住“SET”键3秒,当显示窗口显示“-.-.-.-.-.-”时松开“SET”键,进入参数设定状态,此时PV窗口显示参数项P00,SV窗口显示当前参数项值。\"MOD”键可以升高参数项,“ ”键可以降低参数项按“▲”或“□”键改变当前参数项的值,改变后的值将自动存储在仪表的存储器中。当参数设定完成后,再按下\"SET\"键,仪表将返回正常工作状态下。此时如果P00=18,按“▲”和“□”键将直街改变当前的压力设定值(P01的设定值)。在第二压力(消防)开关(DI1与CM2)闭合时,SV窗口显示的是第二设定压力。按“▲”和“□”键将直接改变当前的第二设定压力值,第二压力也可以在P02中设定。"
没你说的按键
亲,机器不同,不知道您这个是什么牌子的
为您推荐一个视频,您借鉴一下https://opdwz.cn/7bIBZn7