亲,你好,很高兴为您解答 答施耐德变频器代码说通过逻辑输λ的自由停车,方法是把停车驻车器启用施耐德变频器报警NST.NST=Normal STOP 自由停车。拆开变频器检查电路没发现问题,先恢复出厂设置。恢复出厂设置先进入程序菜单DRC找到FCS选IN1,按ENT两秒显示NO恢复成功。恢复出厂设置后按MODE三秒进入面板控制模式,按运行变频器正常运行了。后面接电机测试NST故障还是出现,这时怀疑是主板输入点可能有问题。更换IO板后故障依旧,把参数按大圆机设备厂家资料设置。设置完参数故障依旧。因为设备厂家给的参数里电机参数没给出,设置参数时就忽略了电机参数。后面把电机参数看了下发现DRC下面的NSP电机额定转速显示1770转,把这参数改到我测试电机的1440转故障消失了。电机可以正常运转了。