低压配电用电流互感器变比计算公式
1个回答
关注
展开全部
用高低压电流互感器变比怎么算
根据《电气装置的电测量仪表装置设计规范》(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时电流互感器变比最大应为:
N=I1RT/(0.7*5);
I1RT——变压器一次侧额定电流A;
N——电流互感器变比;
也就是一般可以按照实际电流为互感器一次电流的80%来选择。
电流互感器选择变比一般应结合实际负荷综合考虑计量(精度)和保护装置的要求。不能一味地考虑某一方面。
咨询记录 · 回答于2024-01-16
低压配电用电流互感器变比计算公式
用高低压电流互感器变比怎么算
根据《电气装置的电测量仪表装置设计规范》(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时电流互感器变比最大应为:
N=I1RT/(0.7×5)
I1RT——变压器一次侧额定电流A;
N——电流互感器变比;
也就是一般可以按照实际电流为互感器一次电流的80%来选择。
电流互感器选择变比一般应结合实际负荷综合考虑计量(精度)和保护装置的要求。不能一味地考虑某一方面。
**高压柜如何选择电流互感器变比**
高压柜选择电流互感器变比是一个相对复杂的过程,涉及多个因素。其中,最重要的是根据额定电流进行选择,并使用短路电流进行校验。
一般来说,用于保护的电流互感器,如进线高压柜、变压器用高压柜和母联高压柜,其变比常按额定电流的2倍或更高来选择。这样的选择可以确保保护定值适中,提高保护精度。在此定值附近,既不会因电流过小而导致继电器或机构不动作,也不会因电流过大而使互感器饱和,导致达不到定值而不动作。
# 计量用电流互感器
计量用的电流互感器,如计量柜,其变比常按额定电流或略高来考虑,但一般不会大于1.2倍额定电流。这样既可以保证小负荷时的计量精度,又可以在大电流时饱和,防止二次出现大电流而烧毁计量仪表。
当然,在电流互感器选择后,还要计算该互感器使用处的短路电流,据此校验电流互感器的动、热稳定性等,防止出现短路电流过大而烧毁互感器。