管道严密性试验压力为多少
1个回答
展开全部
水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。
规范:
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4.2.1根据设计给出的试验压力进行打压,一般消防管网的打压压力不超过1.6MPa,就是16公斤的压力,因为如果压力大了管网上的阀门承受不了。
打压时间为30分钟内压力降不超过0.5公斤为合格;打压合格后将管网压力降至工作压力,保压24小时,压力降不超过0.5公斤为合格。
分别依据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2018 6.2 水压试验及6.3 气压试验执行,当然,气压试验检测漏点比较麻烦,优先选择水压试验。常见的也就是以上两种,其它如水喷雾、消防水炮等不太常见。
规范中规定:消火栓系统为设计工作压力的1.5倍,喷淋系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍,(不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格。
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-202》4.2.1室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。