2000千伏安的变压器供给一台低压配电柜,请问低压配电柜里我采用多大的万能开关?可配几个1000A

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2021-08-02
2000千伏安的变压器供给一台低压配电柜,请问低压配电柜里我采用多大的万能开关?可配几个1000A
如果10KV/0.4KV那么变压器一卜拦次侧电流是116A 二次侧电流是2880A这时候主进断路器选用3000A-3500A可以配3台1000A的出线柜。粗物主母排可以选用80*8的铜排,但建议选用100*10的铜母排。希望型凳胡能帮助到你。