如何选用变压器(1000kVA的能够带多少负荷,如何计算?)
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2021-07-11
如何选用变压器(1000kVA的能够带多少负荷,如何计算?)
1000kVA的变压器能够带680KW负荷,计算如下:1、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,变压器负荷能力为:1000*85%=850KW。2、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),故,变压器负荷能力为:850*88%=680KW。