消防屋顶水箱流量开关怎么设置
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-08-21
消防屋顶水箱流量开关怎么设置
亲,你好!很高兴为您解答。消防屋顶水箱流量开关怎么设置答:消防泵的启动方式主要有:出水干管上设置的低压压力开关(喷淋系统是湿式报警阀组中的压力开关)、高位消防水箱出水管上设置的流量开关、消防水泵房的手动启泵、消防控制室内的手动操作盘手动启泵以及规范强制要求设置的机械应急启泵五种启泵形式。流量开关是国家标准、规范要求设置在屋顶高位洗发水向出水管上,用于通过水的流量大小来进行启动消火栓泵和喷淋泵的,下面我就来详细谈谈流浪开关设置的要求:1、流量开关的工作原理流量开关的工作原理是当管网内的水流速度大于设定的流量时(水流量≥1.0-2.0L/s),流量开关内的磁芯受到管网内的水流推动,从而产生位移,而这个位移带动流量开关内的磁源产生磁控作用,使流量开关输出“启泵”信号,从而实现规范规定的连锁启泵功能。2、高位消防水箱的高差满足最不利点水压要求时的流量开关设置在中国建筑标准谁研究院编制的《消水规》GB 50974-2014和《自喷规》GB-50084-2017的图示中,是把启泵的流量开关设置在出水管上的止回阀下游侧(图1),也就是说出水管内的水要经过阀门、止回阀才能到达流量开关。这是目前设计和工程实际中采用最多的一种形式,但个人认为流量开关设置在这个位置会受到消防水泵启动时的强大水流在止回阀处形成水锤冲击,可能会对流量开关本身的质量、灵敏度产生不良影响。