风管支架间距规范是多少?

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-03-09
风管支架间距规范是多少?
1、最大间距在3M以下,根据共板法兰的施工经验,管道宽度小于300以上的最好不要超过2.5m,3米以内符合规范。 管道机架安装间隔的计算方法:管道长边为300mm时,最好用吊线安装,动臂间隔为1500mm。 安装衣架横旦规格:管道边长在630mm以下时,应采用L25x3角钢; 管道长边630mm时,应采用L30X4角钢。 安装动臂的规格:管道边长在630mm以下时,应采用() 6圆钢; 管道长边630mm时,应采用( 8或) 10 )圆钢。 动臂安装间距。 2、管道水平安装时:管道长边为630mm的时间,支架间隔为3.5m; 管道长边为630-1000mm时,托架间距离为2.5m; 管道的长边为1000mm—1500mm时,支架的间隔应在1.5mm以下; 管道长边1500mm时,托架间隔1m; 垂直悬挂管道时,支架的间隔必须在2.4m以下。 管道长度10m时,应设置防止管道晃动的加强晃动防止支撑。 一根直管至少需要两个加强点,每个系统不得设置一个以上的加强点。 3、管道安装:管道安装拟自上而下进行,在风井上部的建筑空间,接风管后送风井,接一级送,风管接触风井底部之前,注意风管的牵引或支撑; 管道的边缘必须用盲板密封。 在向下安装管道之前,每4米(根据埋置钢板的间隔,可以简单地将30x4扁钢作为管道卡固定(固定需要采用塑料管道卡等,可以拆下来固定管道),管道完成后,在埋置钢板上安装. 4、管道支撑、吊架安装须按列规定:管道水平安装直径或边的尺寸为400mm间隔为4m; 400mm时3m螺旋管道的树枝、衣架的间隔应分别延长至5m3.75m; 薄钢板兰风管中,其支、吊柱间隔为3m2风管垂直安装间隔为4m单根直管,至少为2固定点的3风管支,吊柱以适合根据标图集和规范选择强度刚性的形式规格为直径或边长2500mm超宽、超重等特殊风管,吊柱按设计.
已赞过
你对这个回答的评价是?
评论 收起
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消