避雷带的施工方法及施工要求
1个回答
关注
展开全部
亲!您好!
关于避雷带的施工方法及施工要求如下:
一、施工方法
避雷带应尽量使用圆钢,直径需超过八毫米。如果使用扁钢,要求宽度不得小于十二毫米,厚度应在四毫米以上。
每个房屋的引下线不得少于两根,如果投影面积未超过五十平方,可以只用一根。下线需对称布置,且引下线之间的距离不得超过二十米,若超过,需在中间增加一根引下线。
二、安装方法
1. 在安装避雷带之前,应先将避雷线冷拉调整。提升避雷线时,要避免出现避雷线弯曲的情况。避雷线应平直地固定在支架上,不得出现下垂、弯曲等情况,且避雷线的顶部需与建筑物保持十厘米的距离。
2. 注重避雷线的焊接工作,建议使用双面焊接的方法。焊接过程中,应确保避雷线是平整、饱满的,未出现裂纹、气泡等现象。若出现以上现象,需立即对避雷线进行补焊,把药皮敲干净之后,再涂刷防锈漆和银粉。
3. 经过建筑物沉降缝或者伸缩缝的情况下,应对避雷带进行防雷跨越处理。此外,安装避雷带的时候,应将其连接房顶的金属物体,如冷却水塔、透气管等。主要是在建筑物顶上的金属物体,都必须和避雷带相接。
希望我的回答能帮助到您!请问您还有其它问题需要咨询吗?
咨询记录 · 回答于2024-01-06
避雷带的施工方法及施工要求
亲!您好,很高兴为您解答。避雷带的施工方法及施工要求如下:
避雷带应尽量使用圆钢,直径需超过八毫米,如果使用扁钢,要求宽度不得小于十二毫米,厚度应在四毫米以上。每个房屋的引下线不得少于两根,如果投影面积未超过五十平方,可以只用一根。下线需对称布置,且引下线之间的距离不得超过二十米,若超过,需在中间增加一根引下线。
二、避雷带的安装方法
1. 在安装避雷带之前,应先将避雷线冷拉调整。在提升避雷线的时候,要避免出现避雷线弯曲的情况。避雷线应平直的固定在支架上,不得出现下垂、弯曲等情况,且避雷线的顶部需与建筑物保持十厘米的距离。
2. 注重避雷线的焊接工作,建议使用双面焊接的方法,焊接过程中,应确保避雷线是平整、饱满的未出现裂纹、气泡等现象,若出现以上现象,需立即对避雷线进行补焊,把药皮敲干净之后,再涂刷防锈漆和银粉。
3. 经过建筑物沉降缝或者伸缩缝的情况下,应对避雷带进行防雷跨越处理。此外,安装避雷带的时候,应将其连接房顶的金属物体,如冷却水塔、透气管等,主要是在建筑物顶上的金属物体,都必须和避雷带相接。
希望我的回答能帮助到您。!请问您还有其它问题需要咨询吗?
利用建筑物柱内主筋作引下线、基础作接地装置有什么好处?施工时有哪些要求?
亲亲,保护接地的作用就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接,降低接点的对地电压,避免人体触电危险