电机在负载过重时会导致电源空开跳闸是怎么回事?

1个回答
展开全部
摘要 亲^3^,电机长时间超负荷(超电流)工作,空气开关的热保护器就自动工作的。
咨询记录 · 回答于2022-01-07
电机在负载过重时会导致电源空开跳闸是怎么回事?
亲^3^,电机长时间超负荷(超电流)工作,空气开关的热保护器就自动工作的。
根据故障现象分析.电动机启动后频繁跳闸.未发现熔丝熔断.电动机不能转动,过热等故障,因此不考虑电动机本身故障及拖动设备故障,应重点考虑交流接触器、热继电器及电源电压等原因。可能由下列因素造成频繁跳闸:1.电源电压不稳定电源电压低.电动机绕组电流增大.温度升高对绝缘有损坏,易发生故障.造成电动机损坏.所以电动机应有欠压保护装置。中小型三相交流异步电动机一般采用交流接触器.磁力启动的电磁线圈兼作欠压保护.电磁线圈对电压值的要求为额定电压的85%-105%.电磁铁才能可靠吸合。当在额定电压的70%-80%时铁芯吸合不良。额定电压的70%以下时电磁铁会释放,以确保电动机安全运行。当供电线路上接有大容量电动机频繁启动.或多台电焊机引弧时.都会使供电线路电压瞬时急剧下降,造成线路电压不稳定。出现线路电床忽高忽低.致使线路上所接的交流接触器、磁力启动器等欠压保护的磁力线圈铁芯释放而频繁跳闸。
开机几秒开空跳闸?
亲^3^,开机几秒就跳闸的原因:1、保护开关的容量太小。2、电动机短路。3、电动机过载,或卡死。跳闸是向电力机车供电的牵引供电系统的安全运行应该得到保证。一旦发生事故,安装于牵引变电所(开闭所、分区亭)内的继电保护装置即被事故产生的短路电流启动,自动将向事故点供电的断路器断开,以缩小事故范围,保证其他设备的安全运行和向非事故线路正常供电。这种因事故而自动断开断路器的动作,习惯上称为“跳闸”。
电动机不负载开空正常,负载开空几秒就跳?
亲,这是变频器输出频率保护 了,检查变频器设置频率参数和限制参数。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消