3x185铝芯电缆1000米距离能带多少千瓦
1个回答
关注
展开全部
3X185mm²铝电缆2000米能带16.6千瓦的负荷。
185mmmm²铝芯聚氯乙烯绝缘电力电缆在25℃环境空气敷设时安全截流量是215A,但考虑环境因素和敷设方式的影响留20%余量,即:325×(1-20%)=172A。
查表185mm²铝芯导线每1000米直流电阻为0.32Ω
因为配电距离较远,要考虑导线压降是否符合要求,根据GB50052-1995《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压降为19V。
ΔI=U/R=19/(0.32×2)≈29.7A
能承载三相负载的功率计算如下:
P=UI√3cosφ=380×29.7×1.732×0.85≈16.6KW;
咨询记录 · 回答于2022-05-22
3x185铝芯电缆1000米距离能带多少千瓦
3X185mm²铝电缆2000米能带16.6千瓦的负荷。185mmmm²铝芯聚氯乙烯绝缘电力电缆在25℃环境空气敷设时安全截流量是215A,但考虑环境因素和敷设方式的影响留20%余量,即:325×(1-20%)=172A。查表185mm²铝芯导线每1000米直流电阻为0.32Ω因为配电距离较远,要考虑导线压降是否符合要求,根据GB50052-1995《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压降为19V。ΔI=U/R=19/(0.32×2)≈29.7A能承载三相负载的功率计算如下:P=UI√3cosφ=380×29.7×1.732×0.85≈16.6KW;
你的一千米就是这个的一半8.3kw